55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子s7 300
西门子s7
-
300
怎么把数据块的地址传送出来
答:
西门子s7
-
300
把数据块的地址传送出来方法是1、在STEP7编程软件中打开你的PLC项目,并找到该数据块。2、使用一个叫做“FC51-DBGetAttributes”的功能块。3、在功能块的输入参数中,设置要读取的数据块的编号和数据类型。4、在功能块的输出参数中,可以获得该数据块的地址。以上就是西门子s7-300把数据块...
西门子
plc
s7
-
300
按了mres之后怎么处理
答:
mres作用为CPU 存储器复位,将钥匙开关从STOP状态搬到MRES位置,可复位存储器,使CPU回到初始状态。
S7
-
300
/400系列PLC,MRES键外观为上下拨动的三位开关,但无论是旋钮外观的MRES键,还是上下拨动外观的MRES开关,它们在旋至底位或向下拨动至最低位时,都带自回位功能的。MRES键除了具有“RUN”、“STOP...
西门子s7300
,sfc14用法
答:
1、首先选择要插入的梯级位置。2、其次从标准库中将SFC14拖弋到梯级位置中。3、最后指令表:直接键入CaLLSFC14即可。以上就是
西门子s7300
,sfc14的用法。
西门子
plc
s7
-200和s7-
300
,s7-400的区别
答:
西门子
PLC
S7
-200和S7-
300
、S7-400是西门子可编程控制器产品的序列号。这三款产品在控制器等级、软件和硬件上有着较大的区别。具体分析如下:1、控制器等级和模块差别 (1)S7-200属于基础入门级,而S7-300和S7-400相对于较高端的运用。S7-200:一般用于小型的电气控制系统中,着重于逻辑控制;S7-...
西门子S7
-
300
plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障,如何消除
答:
是系统故障,如果正在使用中,应该是外部有模块有问题。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。
西门子S7
-
300
PLC与S71200PLC的区别?
答:
西门子S7
-
300
是中小型PLC,西门子以前的PLC系列是S7-200/300/400;200是小型PLC,400是大型PLC。由于技术和工业控制的发展,西门子在技术层面升级上推出S7-1200的PLC,做为未来替代S7-200,并适应现在工业控制对小型PLC的需求和未来的发展。从另一个角度来说S7-1200就是取缔S7-200的 另一方面,西门子...
西门子
plc
s7
-
300
一、硬件区别:(1)最主要地区别就是
S7
-
300
更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能...
西门子S7
-
300
plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
系统故障,检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。BF是通信故障报警,有BF闪烁引发的SF灯常亮,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如...
西门子S7
-
300
PLC与S71200PLC的区别?
答:
S7
-
300
是中小型PLC,开发软件为SIMATICSTEP7,是
西门子
PLC原有产品线。S7-1200是对应S7-300的小型PLC,开发软件换成了博途(TIAPORTAL),属于西门子PLC全新推出的一条产品线。S7-1200的功能相对S7-300要强大很多,可通过USB或网线进行调试,比S7-300方便很多。